Hi Leute,
bin neu hier und möchte gleich auf mein Problem kommen.
Also: Ich habe einen Miettank (2,1t ) seit mehreren Jahren,
dieser wurde auch immer 1mal jährlich von der gleichen Firma ordnungsgemäß
betankt. Vorgestern nun, die jährliche Betankung war wieder fällig,
wurden ca. 1850l aufgefüllt, (50% waren noch drin).
Als ich dann später zufällig auf meine Heiztherme schaue, blinkt die
Zahl 6 in der Anzeige, bedeutet: Brenner hat nach dreimaligen Startversuch
nicht gezündet - keine oder zu geringe Gaszufuhr.
Ich muss dazu sagen, mein Warmwasser wird ebenfalls über die Gastherme,
als eine Art Durchlauferhitzer, bereitgestellt.
Ich den Reset-Knopf gedrückt: Die Heiztherme versuchte es erneut 3 mal -
vergeblich. Das Spiel wiederholte ich einige male, keine Chance.
Also Duschen oder warmes Wasser nehmen konnte ich vergessen.
Ich meinen Heizungs-Monteur angerufen, der sich die Sache angesehen.
Er wußte natürlich auch erst mal keinen Rat, da vor der Betankung
alles ohne Probleme lief. Die Heizungswartung war auch im Februar erst
gemacht wurden.
Mein Heizungsmann vermutet, das entweder beim Betanken mit einem
zu hohen Druck betankt wurde, vieleicht auch Luft mit reingepumpt
wurde, oder noch schlimmer, das Gasgemisch von 95/5 für Heizgas
nicht stimmt und ich einen zu hohen Butan-Anteil im Tank habe,
das wäre natürlich kriminell, da ja nicht DIN gerecht.
Kann es an der Gasqualität liegen, oder sind noch andere Fehler
beim Betanken möglich, welche negative Auswirkungen auf die Gastherme haben.
P.S.: Nach Erhöhung der Durchflußmenge am Magnetventil in der Therme,
zündet der Brenner wieder. Da sich hier aber auch der CO-Wert
verschlechtert (lt. Messprotokoll), kann das doch nicht die Lösung
sein, oder?