Also alle 2 Minuten einschalten ist schon mal sehr ineffizient.
Oder der Installteur ein Fachmann ist mag ich nicht beurteilen, aber scheinbar gibt es ein Einstellproblem.
Euer Problem wird sein, das keinerlei Puffer vorhanden ist, d.h. die Therma hat zuviel Leistung für den momentanen Verbrauch an Energie, bzw. ist evtl. mit den Fühlern im Heizkreis nicht optimal angeschlossen.
Gegen eine zu große Therme spricht eigentlich die extrem häufige Taktung.
Ich würde als erstes mal prüfen was die Therme für Daten erhält, und wie sie eingestellt ist.
Da gibt es tausend und eine Möglichkeit sein System einzustellen.
Im Grunde müsst ihr es hinbekommen euren Heizkreis als Pufferspeicher zu nutzen, damit die Therme je Start länger etwas zu tun hat.
Also in der Art, Heizkreis durchheizen und wenn der Rücklauf eien entsprechende temp hat die Umwälzung und die Therme stoppen, warten bis Rücklauf auf einen vernünftigen Wert sinkt und Therme wieder zuschalten.
Bajorat Regelung macht sowas in der Richtung. Der Link geht zum BdE zum Nachlesen.
Wenn alles nicht hilft einen Pufferspeicher einbauen um von den Starts weg zu kommen.
bernd