Sukram:
Das steht

1. unten auf dem jew. Messprotokoll vom Schorni
2. Evtl. auch auf einem Aufkleber an Deinem Kessel
3. hat\'s der Schorni sowieso in seinen Unterlagen- Du kannst Ihn also ruhig fragen ;-) Übrigens hat der nix von einem Austausch, der ist neutral und hat auch den einen oder anderen Tip.

Der letztmögliche Termin, zu dem die Grenzwerte eingehalten werden müssen, ist glaubich 11/06, so dass in dem Fall der Schorni frühestens bei der Messung 2007 meckern würde.

scharn:
Guten Tag,

die Therme ist bestimmt lt. Typenschild in Leistungsbereich von ca. 9-18 kW oder sowas zu betreiben.
Jetzt kommt es auf die Heizlast des Gebäudes an. Liegt sie <=11kW kann die Therme dementsprechend eingestellt werden und unterliegt dann nicht mehr der jährlich wiederkehrenden Messung n. BimSchV.
Allerdings ist eine Erstmessung fällig. Da müssen dann einmalig die Verluste kleiner 11% +2-3% Toleranz betragen.
Die Therme wird dann zwar noch jährlich auf CO und allg. Zustand kontrolliert, aber die Verluste spielen keine Rolle mehr.
Die Therme solltest Du trotzdem optimieren. (Abgasklappe, Regelung, etc.)

Gruß
F.H.