OK, Energieberater werde ich mal anrufen. Allerdings habe ich zu tiefgreifenden Maßnahmen 1. kein Geld und 2. ist es ein Reihenhaus. Da ist das ja nun noch schwerer.
Zur Therme:
Stiebel Eltron Hydrotherm von 01/1990
Typ: ETO-14
Lt. letzter Abrechnung eine Leistung von knapp 12 kWh
Letzte Messung vom Installateur/Wartungsfirma vom 16.3.2011:
O2-Bezug: 3%
CO2 max: 11,9%
62,4°C Abgastemp.
6,7% Abgasverlust
1 ppm CO
16,4% O2
5 ppm CO unverdünnt
93,3% Wirkungsgrad
18,4°C Verbr.-Temp.
---- % O2 Zuluft
---- mbar Zug
36,9°C Taupunkt
Sie hat eine automatische Nachtabsenkung - und zusätzlich kann ich mit Tabs Uhrzeiten einstellen, wo diese beginnt und aufhört. Und das habe ich für die Nacht und so von 10 - 17 Uhr - wo wir eh arbeiten sind.
Der Wasserbehälter wurde 2004 ersetzt.
Die Wartungsfirma kommt eigentlich mind. 1 x jährl. - können die sie nicht gut einstellen, oder wollen es nicht - oder ist sie, und es ist tatsächlich das Alter?
Wie viel kann man mit einer moderneren sparen?
Die Kesseltemepratur liegt meist um die 50°C - nur wenn es richtig kalt ist, stelle ich die höher.
Von Mai bis September habe ich den Brenner meist ganz aus - Wasser heizt er auch so.