Forum des Bundes der Energieverbraucher

Autor Thema: Luftwärmepumpe  (Gelesen 11367 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline hkarry

  • Forenmitglied
  • Beiträge: 17
  • Karma: +0/-0
Luftwärmepumpe
« am: 21. Februar 2010, 11:27:21 »
Wer hat Erfahrung mit Luftwärmepumpen?
Stehe zur Zeit vor der Frage, ob noch einmal einen Flüssiggastank oder aber eine Luftwärmepumpe einzubauen. Habe ein Niedrigenergiehaus und bin mir nicht sicher ob eine Luftwärmepumpe ausreicht. Wie ist die Geräuschentwicklung und wie ist der Stromverbrauch? Gibt es hierfür auch sparsame Umwälzpumpen für die Heizung?

Offline Cremer

  • Forenmitglied
  • Beiträge: 5.185
  • Karma: +2/-0
  • Geschlecht: Männlich
    • http://www.cremer-kreuznach.de
Luftwärmepumpe
« Antwort #1 am: 21. Februar 2010, 12:40:42 »
@hkarry,

ich habe mich auch schon erkundigt.
Es gibt im Netz entsprechende Informationen.

Entscheidend ist der Gesamtwirkungsgrad.

Voraussetzung dazu ist die entspr. Isolation des Hauses und ob man eine Fußbodenheizung hat.

Ohne Fußbodenheizung (Niedrigtemperaturheizung) ist der Wirkungsgradfaktor schlecht, da die Pumpe zweistufig sein muss, um die Temperatur auf ca. 45 Grad Vorlauf zu bringen. Damit wird dann zuviel elektr. Energie aufgewendet (Kosten)
MFG
Gerd Cremer
BIFEP e.V.

info@bifep-kh.de
www.bifep-kh.de
gerd@cremer-kreuznach.de

Offline superhaase

  • Forenmitglied
  • Beiträge: 4.098
  • Karma: +7/-6
  • Geschlecht: Männlich
Luftwärmepumpe
« Antwort #2 am: 21. Februar 2010, 12:55:27 »
Zu Bedenken ist auch, dass in einem Niedrigenergiehaus der Energieanteil für den Warmwasserbedarf einen nicht unerheblichen Teil ausmacht.
Warmwasser muss nun auf ca. 60°C erwärmt werden, was insbesondere im Winter einen sehr große Temperaturunterschied zur Wärmequelle Außenluft darstellt.
Luftwärmepumpen sind dafür besonders ungeeignet.
Man sollte also dies bei einer Wirtschaftlichkeitsberechnung genau berücksichtigen. Nicht selten sind diese Berechnungen geschönt.

Ich würde einen Holzpelletsheizung auf jeden Fall auch mal in Erwägung ziehen.

ciao,
sh
8) solar power rules

Offline Sukram

  • Forenmitglied
  • Beiträge: 1.898
  • Karma: +0/-0
  • Geschlecht: Männlich
Luftwärmepumpe
« Antwort #3 am: 22. Februar 2010, 13:25:52 »
Zitat
Original von superhaase

Ich würde einen Holzpelletsheizung auf jeden Fall auch mal in Erwägung ziehen.

ciao,
sh

In einem NEH tät\' ich bzgl. Holzpillen an einen PelletOFEN mit autom. Zuführung & Wassertasche an einem Kombipuffer mit Solargedöns denken.

Bei Wärmepumperei wäre mir eine ERDwärmepumpe (mögl. Sole >Wasser)sympatischer.
Ich fordere eine PV - Ertragssteuer!
_________________________________

LVZ: Mit was Heizen Sie Herr Minister?

BMU: Eine 40 Jahre alte Ölheizung, welche vor 10 Jahren einen neuen Brenner erhielt und in Berlin mit einer Gasheizung.

Offline hkarry

  • Forenmitglied
  • Beiträge: 17
  • Karma: +0/-0
Luftwärmepumpe
« Antwort #4 am: 23. Februar 2010, 09:28:04 »
Danke für die Beiträge.
Habe jetzt einige Infos und die Zeit zum Nachdenken.
MfG
hkarry

Offline Protos

  • Forenmitglied
  • Beiträge: 12
  • Karma: +0/-0
Luftwärmepumpe
« Antwort #5 am: 20. April 2010, 12:48:04 »
Hallo hkarry

Bei einem NE-Haus ist die Luftwärempumpe eine gute Alternative wenn:

- die Außentemperaturen nicht oft unter -10°C fallen,
- die Vorlauftemparatur 40°C nicht überteigt,
- das Warmwasser in einem drucklosen Speicher nur auf 40°C erwärmt wird

Ich betreibe eine LWP in einem unsanierten Gebäude aus 1982 und erreiche eine JAZ von ca. 3.3, wobei ich noch nicht alle Optimierungsmaßnahmen durch geführt habe.

mfg
Protos
mfg
Protos
------
Wer misst kann Verschwendung aufdecken, wer nicht misst tappt weiter im Dunkeln!

Offline superhaase

  • Forenmitglied
  • Beiträge: 4.098
  • Karma: +7/-6
  • Geschlecht: Männlich
Luftwärmepumpe
« Antwort #6 am: 20. April 2010, 14:40:21 »
Zitat
Original von Protos
- das Warmwasser in einem drucklosen Speicher nur auf 40°C erwärmt wird
Hm. Wäre mir unsympathisch.
Ein druckloser Bakterienbrutkasten. Auch wenn es nicht immer gleich die gefährlichen Legionellen sind, möchte ich beim Duschen nicht jedesmal an die von einem schmierigen, braunen Bakterienbelag bedeckte Innenwand des Speichers denken müssen.
So ein Belag bildet sich da schon aus, ich kenn das aus Trinkwassertanks von Wohnmobilen, die nicht richtig gepflegt wurden.

Nicht umsonst gibt es da doch Vorschriften über Mindesttemperaturen und dergleichen für Gemeinschaftsanlagen zur Warmwasserversorgung?
Daran kann man sich orientieren.

ciao,
sh
8) solar power rules

Offline Protos

  • Forenmitglied
  • Beiträge: 12
  • Karma: +0/-0
Luftwärmepumpe
« Antwort #7 am: 26. April 2010, 17:08:16 »
Hallo superhaase

Das Brauchwasser wird mittels eines Wärmetauscherrohres, das nur wenige Liter Wasser enthält, erwärmt.

Der Wasserwechsel im WT-Rohr wird also mehrfach täglich durchgeführt, mit Keimen ist also nicht zu rechnen. Diese Technik ist bei mir seit 30 Jahren in Betrieb.
mfg
Protos
------
Wer misst kann Verschwendung aufdecken, wer nicht misst tappt weiter im Dunkeln!

Offline hkarry

  • Forenmitglied
  • Beiträge: 17
  • Karma: +0/-0
Luftwärmepumpe
« Antwort #8 am: 03. Mai 2010, 10:37:41 »
Guten Tag,
alle, die an diesem Thema beteiligt sind, ein herzliches Dankeschön. Ich werde diese Aussagen in das Gespräch mit dem Installateur einfließen lassen.
hkarry

 

Bund der Energieverbraucher e.V. | Impressum & Datenschutz