hallo
das ist aber eine wesentliche veränderung der anlage.
diese muß dann, zumindest die "versorgungsanlage" bis zur hauseinführung/kugelhahn,
nach trf 2012 modernisiert werden.
angefangen von der bodenplatte.................
ausgependelt meint der kranfahrer, das der tank nicht schief hängt.
sollte er auch im befüllten zustand nicht, wenn die ösen benutzt werden.
an die ösen solltest du auch keine haken anschlagen, nach trf dürfen nur
gurte oder tragfähige seile verwendet werden um lackschäden und damit
durchrosten zu vermeiden.
wie alt ist der tank ?? nach 10 jahren braucht der eine sog. innere prüfung
vom tüv. ist anscheinend so alt.
alle 2 jahre eine äußere sichtprüfung, macht der tankfahrer und
labelt das dann. das darf er gerade so.
alles andere brauchst du einen sachverständigen. die sind meistens an den
gasversorger gebunden.
da kommt einiges an kosten zusammen.
vom selbstablassen lass lieber die finger.
in der zeit in der das gas ausströmt ist im umkreis von 20m alles ex-zone 1
aber nur bei wind, bei windstille ............ flüssiggas ist schwerer als luft.
der kreis wird riesig. hoffentlich sind im umkreis vom 100m keine gullys,
offene kellerfenster und -türen, etc.
neuer standort,
bodenplatte: 30cm verdichteter schotter und 20cm beton mit stahlarmierung.
außerhalb des dachüberstandes, ein lot von der dachrinne darf den tank
nicht berühren.
3m von fenstern und türen entfernt. (außenkanten des tanks)
5m von sog brandlasten entfernt. das sind größere holzstapel, alles was
wenn es brennt, geeignet wäre um den tank über 40°c zu erhitzen.
schlußendlich mindestens 50cm ringsum frei zugänglich, falls eine sichtschutzwand
gebaut werden soll.
soll es eine erdleitung oder oberirdisch werden ??
erdleitung wird furchtbar teuer. nur noch zugelassenes material.
zugelassene hauseinführung, zugelassene rohre, potentialtrennung.
frag doch mal den zuständigen gas-wasserinstallateur in deiner nähe.
frag auch mal hier nach:
http://www.trf-online.de/