Titel: Haftung für Druckregler Flüssiggastank gemietet
Beitrag von: Thomas Lanz am 08. November 2016, 10:30:45
Druckregler ist defekt bei gemietetem Flüssiggastank, laut Vertrag haftet  Vermieter für Tankarmaturen. Ist der Regler eine Tankarmatur?
Titel: Re: Haftung für Druckregler Flüssiggastank gemietet
Beitrag von: idl am 14. November 2016, 20:18:54
Nein, gehört zur Gasleitung und ist am Gasentnahmeventil(=Tankarmatur) angeschlossen.

Grüße
idl
Titel: Re: Haftung für Druckregler Flüssiggastank gemietet
Beitrag von: TÜV-SV am 04. Dezember 2016, 20:30:42
Ich kann idl hier nur bestätigen.
Tankarmaturen sind nur die Armaturen, die direkt in den Tank eingeschraubt sind.
Zwischen Tank und Druckregler kommt aber noch das Gasentnahmeventil. Damit ist der Druckregler keine Tankarmatur. Der Druckregler gehört zur Rohrleitungsanlage. Und wenn der Druckregler defekt ist, muss der Eigentümer der Rohrleitung dafür zahlen, wenn nicht mit dem Gasversorger vertraglich irgendetwas anderes vereinbart wurde. Eigentümer der Rohrleitungsanlage ist in 95% der Fälle der Hauseigentümer selbst.

Mit besten Gruß,
TÜV-SV