Hallo,
vielleicht hat jemand einen passenden Rat für mich:
Ich muss folgendes Problem lösen:
Am Domschacht meines unterirdischen Flüssiggastanks führt eine handelsübliche oberirdische offene Regenablaufrinne im Abstand von 2,55m an der engsten Stelle vorbei. Sie leitet in ihrer Verlängerung das Regenwasser weiter ins Kanalsystem ab. 3m Abstand sind das Minimum, wobei ich immer annahm, das würde ab der Tankarmatur gerechnet. Bis dahin sind es 3m.
Neulich hatte ich Tankbefüllung mit äußerer Sichtprüfung. Diese Prüfung hat zum ersten Mal in 24 Jahren nicht der Tankwagenfahrer, sondern ein extra hergeschickter Prüfer der GFÜ gemacht. Es bestehe über die mit einem Gitter abgedeckte Rinne die Gefahr eines unabsichtlichen Gaseintritts ins Kanalsystem. Er hat die oben beschriebene Regelabweichung dokumentiert und mir die Prüfplakette unter Vorbehalt der Mangelbehebung erteilt.
Nun muss ich sehen, wie ich eventuellen Gaseintritt ins Kanalsystem verhindere.
Nach meiner laienhaften Sicht kämen
eine 4m lange Abdeckung der Regenablaufrinne oder
Einbau eines Syphons ins Fallrohr nach der Rinne oder
Verlegung der Rinne weiter weg vom Domschacht oder
Verfüllen der Rinne
in Frage.
Hat jemand eine andere Idee?
Für hilfreiche Vorschläge bin ich immer froh. Danke für eure Hilfe!
Freundliche Grüße
DerGasmann
PS: könnte meinen Beitrag auf Wunsch auch um ein Foto der Situation vor Ort ergänzen.