Hallo Dawee,
Original von Dawee
Also wenn ich das richtig verstehe sind diese 27l aber potentiell mit Legionellen verseucht, oder?
Sie haben wohl übersehen, dass bei Verwendung des SpeedPowerSchichtspeichers ein außenliegender Wärmeaustauscher benötigt wird, der für die benötigte Spitzenleistung ausgelegt sein muss. Dieser Wärmeaustauscher kommt bei den Videos - absichtlich? - zu kurz. Auch dieser Wärmeaustauscher könnte auf der Trinkwasserseite mit Legionellen verseucht sein.
Bei Trinkwasserspeichern wird dringend empfohlen, den Speicher nicht bei der für Legionellen optimalen Temperatur von etwa 40°C zu betreiben sondern möglichst bei 60°C oder auch darüber, weil sich bei diesen Temperaturen die Legionellen nicht mehr vermehren bzw. bereits abgetötet werden.
Original von Dawee
Nunja, wenn Sie keine exakte Strömungsführung im Speicher haben entsteht wieder eine Vermischung des warmen mit dem kalten Wasser.
Selbst im Falle des vollständig entladenen Speichers tritt bei Speichern mit innenliegenden Wärmeaustauschern - wie auch das Video zeigt - nur eine geringe Vermischung des warmen mit dem kalten Wasser auf. Nachgeheizt wird aber nicht erst bei vollständig entladenem Speicher, sodass auch bei diesen Speichern eine gute Schichtung entsteht.
Original von Dawee
Das Warmwasser geht zuerst über den Speicher und dann zur Dusche.
Eben nicht. Bitte an den Wärmeaustauscher denken! Das Trinkwasser darf auf keinen Fall in direkten Kontakt mit den anderen Wärmeträger-Kreisläufen kommen.
Original von Dawee
Egal wie viel warmes Wasser für die Heizung benötigt wird, der Wärmeerzeuger kann dadurch immer im optimalen Wirkungsbereich laufen. Nur die benötigte Energie geht zum Heizkörper, der Überschuss kommt in den Pufferspeicher.
Habe ich das so richtig verstanden? Bitte notfalls um Korrektur.
Bedenken Sie, dass moderne Heizungsanlagen witterungsgeführt betrieben werden. Das bedeutet, dass die Vorlauftemperatur=Kesselwassertemperatur abhängig von der Außentemperatur ist. Den höchsten Wirkungsgrad haben Kessel bei der niedrigsten Kesselwassertemperatur. Durch das Anpassen der Vorlauftemperatur an den Heizungsbedarf entsteht bei reinem Kesselbetrieb kein Überschuss!! Gleichzeitig wird dadurch der Kessel im optimalen Wirkungsbereich betrieben. Dies gilt für Gas- und Öl-Kessel.
Überschuss kann natürlich bei Bei Festbrennstoffkesseln und Sonnenkollektoren entstehen.
Um das Konzept einer Heizungsanlage wirklich beurteilen zu können, muss die gesamte Anlage bekannt sein, nicht nur eine Komponente.
@Cremer,
Original von Cremer
habe seit dem 17.9.10 jetzt eine Luft-Wärmepumpe (HPSU hitemp)von Rotex mit eben diesem Speicher. Nach einer Einstellphase, Warmwasser war zu niedrig (35-40 Grad, jetzt 40-50 Grad)) eingestellt, arbeitet das System sehr gut.
sind Sie jetzt unter die Legionellen-Züchter gegangen?
Gruß hko